主营:铝编织线,铜包铝编织线,铝箔软连接,铜铝过渡板,铜铝复合板,铝绞线,钢铝绞线连接
所在地:
广东 东莞
产品价格:
电议
最小起订:
10
发布时间:
2022-07-15
有效期至:
2022-08-15
铜排安装要求:
1、铜排装配必须佩戴手套,防止表面留下手印、污渍。
3、铜排连接用的紧固件采用符合国家标准的镀锌螺栓/螺丝、螺母和垫圈。
3、组合螺丝长度应考虑在螺丝紧固后丝扣能露出螺母外2~5mm,六角头螺栓/半圆头方颈螺栓长度应考虑在螺栓紧固后丝扣能露出螺母外5~8mm,不宜过长或过短。
4、螺栓的贯穿方向一般情况是由下至上,由后至前,由左到右,尽量达到统一。当铜排水平放置时,连接用螺栓、螺母应由下向上贯穿拧紧,其余情况下螺母应装在便于维护侧。
5、连接铜排的螺栓两侧都要有平垫圈,螺母侧要加弹簧垫圈或锁紧垫圈。相邻螺栓的垫圈应有3mm以上的净距,以防止构成磁路发热。
6、一般情况下,不宜三根铜排在一处搭接,具体依据设计及工艺文件要求。
7、铜排接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固确认并标记,连接组合螺丝应用力矩批紧固确认并标记,其紧固力矩值应符合《螺纹紧固工艺规范》规定。
8、铜排安装应平整美观,且铜排安装时:水平段:两支撑点高度误差不大于3mm,全长不大于10mm。垂直段:两支撑点垂直误差不大于2mm,全长不大于5mm。间距:平行部分间距应均匀一致,误差不大于5mm,
9、两片以上的矩形铜排并联时,并联铜排之间保证不小于厚度的间隙,以便散热。